캐피시터(capacitor)에 오일이 묻어 있다면 고장입니다.
글쓴이 : 운영자 날짜 : 2009-07-14 (화) 23:39 조회 : 11909
안녕하세요?
내용으로 보아서는 콤프레샤가 돌지않는 것 같습니다.
캐피시터(capacitor)에 오일이 묻어 있다면 고장이오니 캐피시터를 교체하신 후에 다른 부분을 점검하셔야 합니다.
감사합니다.


>
>
> 중국산(?) KELON  벽걸이 냉난방기입니다.
>
> 2년전에 이전설치해서 몇주전까지 잘 쓰고 있는데 2주전부터 갑자기 냉방이 안되어서
>
> 확인해 보니 실내기에선 선풍기바람만 나오고 실외기에선 오히려 찬바람이 나옵니다...
>
> 예전에 설치할때 신호선을 엇갈려서 연결했을 때랑 비슷한 증상이네요...
>
> 우선 전력선이 (220볼트 단상) 실내기로 들어가고 실내기에서 5가닥이 나갑니다...
>
> 전력선 2개+ 신호선 2개 + 접지 1개..... 전력선은 합선 및 단락 등 이상없구요...
>
> 신호선 2개가 테스터기를 찍어보니 합선으로 나옵니다.. 처음엔 신호선을 연장하느라 중간
>
> 에 잘라 붙인데 비가 들어가서 합선된걸로 생각하고 전선을 갈아 봤는데 또 합선테스트...
>
> 로 나오길래 실외기 전선을 완전 분리하고 테스트기를 찍어봐도 신호선 두선이 합선으로
>
> 나옵니다.. 캐시피터로 들어가는 선이 조금 검게 그을린 흔적이 있고  캐시피터 에 마치 끈
>
> 끈이같은 오일이 묻어 있습니다.. 마치 구리스 같습니다..
>
> 혹시 캐시피터가 고장나면 그안에 구리스같은게 흘러 나오나요?
>
> 도대체 뭐가 고장인지 알수가 없네요... 국내산도 아니라 AS 받기도 힘드네요..
>
> 제발 도와 주세요..
>
   

총 게시물 414건, 최근 0 건
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
314  실외기가 작동하지 않습니다. 성민이 06-22 11916
313     먼저 콘덴서를 확인하세요 운영자 06-22 12480
312  실외기 팬이 안돌고, 때리면 다시 돌아요 사용자 06-19 15210
311     실외기의 팬이 돌지 않는 원인은 여러가지가 있습니다 운영자 06-20 16161
310  에어컨가동시 전기요금 심승욱 06-08 10753
309     효율면에서 자동운전이 좋습니다. 운영자 06-08 10148
308  냉매 회수하는 곳 좀 알려주세요. 김재용 04-09 9185
307     가까운 자동차폐차장에 문의해 보시면 됩니다 운영자 04-10 9702
306  에어컨을 분리된 채로 보관해도 문제가 없을까요? 영진맘 02-08 10088
305     배관이 연결되는 부분에 먼지나 습기가 침투하지 않도록 해주세요 운영자 02-08 9733
304  컨덴서 고장이 맞습니다. 이현국 07-15 11156
303     도움이 되었다니 다행입니다 운영자 07-15 10616
302  실외기에서 찬바람이 나옵니다...무엇이 문제일까요? 이현국 07-14 13751
301     캐피시터(capacitor)에 오일이 묻어 있다면 고장입니다. 운영자 07-14 11910
300  창문형 에어컨 설치 관련 질문 드립니다. 질문자 07-14 12709
299     뒷부분을 막거나 바람의 흐름을 방해하면 안됩니다. 운영자 07-14 10600
298  에어컨 이전 후.... 김파랑 07-10 11319
297     지역센타에 전화해 주시면 신속하게 처리가 됩니다. 운영자 07-10 10926
296  에어콘 리모콘 문의 안영석 06-30 11136
295     리모컨은 판매하지 않습니다 운영자 06-30 10851
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝
 

회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 책임의한계와 법적고지 | 이메일무단수집거부 | 이용안내