전기기기의 시설 및 안전한 사용법
 글쓴이 : 운영자
조회 : 27,721  
1.전기기기는 공업표준규격 표시품, 형식 승인을 받은 전기용품을 사용하여, 전기기술기준에 따라 시설해야 한다.

2.습한 장소에서의 전기사용은 금한다. 습한 상태에서는 저항이 낮기 때문에 감전의 위험이 높다.

3.기계 기구류의 점검이나 보수시에는 반드시 전원을 내리고 실시한다.

4.전기회로가 밖으로 드러나지 않게 방호시설이나 절연을 충분히 하여 사용한다.

5.이동식 전기기기류에는 이동전선에 전선관이나 보호커버를 사용하여 내부의 동선이 노출되지 않도록 한다

6.콘센트는 사용전압을 확인하고 과부하가 걸리지 않도록 용량을 고려해 사용한다.

7.분전반에 전기회로의 사용유무를 표시하여 점검 중에 스위치류를 올리지 않도록 한다.

8.아크발생기구는 고압용은 1[m], 특별고압용은 2[m] 이상의 이격거리를 두고 설치해야 한다.

9.금속 외함을 갖는 전기기기 중 60[V]이상의 것은 누전차단기 등의 보호장치를 시설해야 한다.

10.저압용 퓨즈는 정격전류의 1.25배에서 견디고, 1.45배에서 5분간, 2배에서는 1분 이내에 용단되어야 한다.

11.배선용 차단기는 30[A] 이하의 것은 125[%]의 전류에서 60분, 200[%]에서는 2분 이내에 차단되어야 한다.

12.차단기는 차단기 동작 원인을 반드시 규명한 후 재투입한다.

13.누전 차단기(leakage current circuit breaker)는 전원을 전원 측에, 부하를 부하 측에 확실하게 접속한다.

14.전선의 접속은 인장강도가 80[%]이하가 되지 않도록 해야하고, 비닐테이프는 반폭씩 겹쳐 4겹 이상 감는다.

15.고주파를 발생하는 기기(방전가공기)의 전원 측에 콘덴서 등을 설치하여 전파 장해를 방지해야 한다.


 
 

Total 16
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
16 템피아 냉난방기 모델별 배관길이 추가에 따른 냉매 주입량 및 … 운영자 12-18 37378
15 에어컨의 접지공사 운영자 08-23 39273
14 오일트랩 설치 운영자 08-23 40492
13 시스템에어컨 설치시 주의사항 운영자 03-23 40286
12 냉매(가스)충전 방법 운영자 03-22 51720
11 히트펌프식 냉난방기 설치시 주의할 점 운영자 02-24 20498
10 냉동관련 단위비교 운영자 01-11 29881
9 외부온도에 따른 냉매 압력수치 운영자 01-11 28329
8 냉매회수 방법 (PUMP DOWN) 운영자 01-11 40042
7 접지공사 운영자 01-11 28717
6 전기기기의 시설 및 안전한 사용법 운영자 01-11 27722
5 에어퍼지 방법 운영자 01-11 32202
4 배관 및 배수호스 설치 운영자 01-11 29206
3 벽걸이 에어컨 누수에 대하여 운영자 01-11 29930
2 인버터 에어컨이란? 운영자 01-11 41137
 1  2  
 